Telegram 29/12/2020
Una casa o edificio de viviendas?. Que en tu enchufe tengas cable de tierra no quiere decir que el edificio tenga tierra.
Vale, ahora enciende los plomos, desenchufa absolutamente todo, y vas conectando de uno en uno y midiendo haber que aparato te genera esa derivación
Con todo desconectado (desenchufado claro porque si solo apago el interruptor de cada uno el voltaje aumenta) de la regleta encendida del sump:
El agua me da un total de 5V
Cuando conecto la bomba de subida me da 24 V el agua
17 V una de las bombas de marea
19 V la jebao s W4
21 V la otra bomba
30 V del rellena Door de agua
23 V skimmer, pero si apago el interruptor donde tengo conectado el simmer a la regleta me da 45 V
Calentador con control de temperatura 34 V
Todo encendido después de hacer las pruebas 67v
El agua me da un total de 5V
Cuando conecto la bomba de subida me da 24 V el agua
17 V una de las bombas de marea
19 V la jebao s W4
21 V la otra bomba
30 V del rellena Door de agua
23 V skimmer, pero si apago el interruptor donde tengo conectado el simmer a la regleta me da 45 V
Calentador con control de temperatura 34 V
Todo encendido después de hacer las pruebas 67v