Baja los plomos y mide de nuevo haber que te da.

$Calixto

29 Dic 2020 17:36

Una casa o edificio de viviendas?. Que en tu enchufe tengas cable de tierra no quiere decir que el edificio tenga tierra.

$Calixto

29 Dic 2020 17:37

Las jebao dcp creo que va a 24V

$Pedro

29 Dic 2020 17:38

Pues con los plomos quitados estamos hablando de esto



telegram-avatar
$jose

29 Dic 2020 17:40

Vale, ahora enciende los plomos, desenchufa absolutamente todo, y vas conectando de uno en uno y midiendo haber que aparato te genera esa derivación

$Pedro

29 Dic 2020 18:00

He probado lo que me has dicho y este es el resultado

$Pedro

29 Dic 2020 18:02

Con todo desconectado (desenchufado claro porque si solo apago el interruptor de cada uno el voltaje aumenta) de la regleta encendida del sump:
El agua me da un total de 5V
Cuando conecto la bomba de subida me da 24 V el agua
17 V una de las bombas de marea
19 V la jebao s W4
21 V la otra bomba
30 V del rellena Door de agua
23 V skimmer, pero si apago el interruptor donde tengo conectado el simmer a la regleta me da 45 V
Calentador con control de temperatura 34 V
Todo encendido después de hacer las pruebas 67v

$Pedro

29 Dic 2020 18:03

Y me aumentara hasta 80 seguramente

$Pedro

29 Dic 2020 18:08

He probado con otra regleta externa al mueble y me sigue dando 60v


$Pedro

29 Dic 2020 18:08

Solo queda que sea el mueble o que?